Немного сведений об электрической составляющей в квартирах по 4 очереди.
Общие сведения:Питание на квартиру
однофазное;
Выделенная мощность на квартиру -
10кВт;
В этажном щите (металлическом) установлен
автоматический выключатель С50 при отключении которого обесточивается вся квартира;
Вводной кабель от этажного щита до клемм счетчика -
ВВГнг 3х10мм2;
По квартире проводка выполнена кабелем
ВВГнг 3х2.5мм2 (розеточная группа) и
ВВГнг 3х1.5мм2 (группа освещения). Кабель на электроплиту
ВВГнг 3х6мм2.
Теперь более подробно:
Квартирный щитЕго внешний вид отличается в зависимости от корпуса. Где-то он металлический, как в первых трех очередях, где-то пластиковый фирмы IEK.
Но начинка из автоматики одинакова. Выполнена она на оборудовании фирмы IEK и состоит из двух УЗО (
Устройство Защитного Отключения) и автоматических выключателей (тип С) разных номиналов.
Подробнее...Сразу за счетчиком или первым в списке расположено вводное
УЗО 63А 100мА. Оно еще называется
противопожарным УЗО. Подробнее о ее функциях можно прочитать
здесь.
Далее установлен автоматический выключатель
С40 на линию для подключения электрической плиты
Следующим идет автоматический выключатель
С16. У кого-то он идет на розеточную группу в комнатах, где-то на группу освещения. В зависимости от комнат в квартире, следует ряд автоматических выключателей (далее,
АВ) для розеточных групп в комнатах.
Оканчивают ряд автоматики два устройства, которые работают в паре по типу дифференциального автомата, это АВ
С16 и
УЗО 25А 30мА. Это группа на розетки в кухне, ванной и коридоре. Данное УЗО предназначено для защиты человека от поражения эл.током.
Распределительные коробки или их еще называют распаячные коробки.Само название говорит за себя. В ней находятся все соединения розеточных линий и линий освещения. Т.е. с квартирного щитка идет кабель в стенах, заводится в эту коробку, а далее кабель разбивается на определенные линии до розеток, выключателей, светильников и пр. Данные коробки могут располагаться в стенах, потолке или в месте, где имеются выводы под светильник.
Выводы под светильник. В зависимости от места имеются выводы или трех проводов, или четырех.
Три провода, это фаза-нулевой-защитное заземление
Четыре провода (в комнате, например), это фаза-фаза-нулевой-защитное заземление.
Где есть четыре провода, можно вешать светильник с двумя положениями света (например, одна клавиша выключателя включает две лампы, другая клавиша оставшиеся три лампы). Это создает комфорт и экономию электроэнергии
Выводы под плиту.Плиты или варочные поверхности однофазные. Кабель
ВВГнг 3х6. Линия защищена АВ
С40. К этим выводам можно установить розетку на 32А или клеммную коробку
КЛК-5. Я предпочитаю розетку
РС32-0065.
Выводы такие:Белый или темно коричневый - фаза;
Синий - нулевой;
Желто-зеленый - защитное заземление.
Розетка в ванной.Она имеет пыле-влагозащищенное исполнение с IP44. Предназначена для подключения электрического полотенцесушителя.
Датчики на дым и открытый огонь. В квартире есть
два вида датчиков. Датчики, которые
реагируют на дым должны выдаваться при получении квартиры. Крепления для них уже есть на потолке квартиры. Они стационарны и питаются от 4 мизинчиковых батареек. Срабатывают при появлении задымленности в квартире. На это они начинают тревожно "пищать", чтобы привлечь ваше внимание. Они не подключены к общей диспетчеризации и могут вызвать лишь аккустический эффект.
Датчики
реагирующие на открытый огонь (три штуки) расположены сразу над входной дверью. Они подключены к общему диспетчерскому модулю и в случае пожара на пульте диспетчера отразится сигнал о пожаре, а в межквартирном коридоре будет сигнал о том, что надо покинуть здание.
Коробка ДСУП (дополнительная система уравновешивания потенциалов) Она расположена в ванной комнате в 30 см. от пола. Может быть закрыта белой крышечкой или полностью замурованной. В ней находится шина заземления, провода от которой идут на ванную. Напряжения в ней нет.
Звонок и кнопка.Звонок расположен в верхней части прихожей (над входной дверью, квартирным щитом или где-то там
) Если нажимая кнопку он не работает, то практически на 100% уверен, что дело именно в кнопке у входной двери. Очень плохого качества кнопки, но при желании можно все восстановить, немного отогнув металлические контакты внутри кнопки.
Выводы под оптоволоконный кабель и радиоточку. Чаще, это две пластиковые или гофрированные трубы, которые торчат из стены. Их назначение, это протяжка кабеля от этажного щита до подключения маршрутизатора (проще, роутера). На картинках видно их начало (этажный щит) и окончание (в вашей квартире). В этих трубах есть металлические проволоки. Они без напряжения и никакого отношения к электрике не имеют. Вытягивать или откусывать их не надо. Вот
здесь сама идея.