Сообщение Александр Ковалев » 17 дек 2013, 19:49

Немного сведений об электрической составляющей в квартирах по 4 очереди.
Общие сведения:
Питание на квартиру однофазное;
Выделенная мощность на квартиру - 10кВт;
В этажном щите (металлическом) установлен автоматический выключатель С50 при отключении которого обесточивается вся квартира;
Вводной кабель от этажного щита до клемм счетчика - ВВГнг 3х10мм2;
По квартире проводка выполнена кабелем ВВГнг 3х2.5мм2 (розеточная группа) и ВВГнг 3х1.5мм2 (группа освещения). Кабель на электроплиту ВВГнг 3х6мм2.

Теперь более подробно:

Квартирный щит

Его внешний вид отличается в зависимости от корпуса. Где-то он металлический, как в первых трех очередях, где-то пластиковый фирмы IEK.
Но начинка из автоматики одинакова. Выполнена она на оборудовании фирмы IEK и состоит из двух УЗО (Устройство Защитного Отключения) и автоматических выключателей (тип С) разных номиналов.
Подробнее...
Сразу за счетчиком или первым в списке расположено вводное УЗО 63А 100мА. Оно еще называется противопожарным УЗО. Подробнее о ее функциях можно прочитать здесь.
Далее установлен автоматический выключатель С40 на линию для подключения электрической плиты
Следующим идет автоматический выключатель С16. У кого-то он идет на розеточную группу в комнатах, где-то на группу освещения. В зависимости от комнат в квартире, следует ряд автоматических выключателей (далее, АВ) для розеточных групп в комнатах.
Оканчивают ряд автоматики два устройства, которые работают в паре по типу дифференциального автомата, это АВ С16 и УЗО 25А 30мА. Это группа на розетки в кухне, ванной и коридоре. Данное УЗО предназначено для защиты человека от поражения эл.током.

Распределительные коробки или их еще называют распаячные коробки.

Само название говорит за себя. В ней находятся все соединения розеточных линий и линий освещения. Т.е. с квартирного щитка идет кабель в стенах, заводится в эту коробку, а далее кабель разбивается на определенные линии до розеток, выключателей, светильников и пр. Данные коробки могут располагаться в стенах, потолке или в месте, где имеются выводы под светильник.

Выводы под светильник.

В зависимости от места имеются выводы или трех проводов, или четырех.
Три провода, это фаза-нулевой-защитное заземление
Четыре провода (в комнате, например), это фаза-фаза-нулевой-защитное заземление.
Где есть четыре провода, можно вешать светильник с двумя положениями света (например, одна клавиша выключателя включает две лампы, другая клавиша оставшиеся три лампы). Это создает комфорт и экономию электроэнергии

Выводы под плиту.

Плиты или варочные поверхности однофазные. Кабель ВВГнг 3х6. Линия защищена АВ С40. К этим выводам можно установить розетку на 32А или клеммную коробку КЛК-5. Я предпочитаю розетку РС32-0065.
Выводы такие:
Белый или темно коричневый - фаза;
Синий - нулевой;
Желто-зеленый - защитное заземление.

Розетка в ванной.

Она имеет пыле-влагозащищенное исполнение с IP44. Предназначена для подключения электрического полотенцесушителя.

Датчики на дым и открытый огонь.

В квартире есть два вида датчиков. Датчики, которые реагируют на дым должны выдаваться при получении квартиры. Крепления для них уже есть на потолке квартиры. Они стационарны и питаются от 4 мизинчиковых батареек. Срабатывают при появлении задымленности в квартире. На это они начинают тревожно "пищать", чтобы привлечь ваше внимание. Они не подключены к общей диспетчеризации и могут вызвать лишь аккустический эффект.

Датчики реагирующие на открытый огонь (три штуки) расположены сразу над входной дверью. Они подключены к общему диспетчерскому модулю и в случае пожара на пульте диспетчера отразится сигнал о пожаре, а в межквартирном коридоре будет сигнал о том, что надо покинуть здание.

Коробка ДСУП (дополнительная система уравновешивания потенциалов)

Она расположена в ванной комнате в 30 см. от пола. Может быть закрыта белой крышечкой или полностью замурованной. В ней находится шина заземления, провода от которой идут на ванную. Напряжения в ней нет.

Звонок и кнопка.

Звонок расположен в верхней части прихожей (над входной дверью, квартирным щитом или где-то там :) ) Если нажимая кнопку он не работает, то практически на 100% уверен, что дело именно в кнопке у входной двери. Очень плохого качества кнопки, но при желании можно все восстановить, немного отогнув металлические контакты внутри кнопки.

Выводы под оптоволоконный кабель и радиоточку.

Чаще, это две пластиковые или гофрированные трубы, которые торчат из стены. Их назначение, это протяжка кабеля от этажного щита до подключения маршрутизатора (проще, роутера). На картинках видно их начало (этажный щит) и окончание (в вашей квартире). В этих трубах есть металлические проволоки. Они без напряжения и никакого отношения к электрике не имеют. Вытягивать или откусывать их не надо. Вот здесь сама идея.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение tserg » 17 дек 2013, 20:50

Спасибо за ликбез. Все просто и понятно. А провода везде цветные? Во всех квартирах? Как их можно перепутать тогда?
tserg
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 18:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 2
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Юлия » 17 дек 2013, 20:51

Александр, спасибо. :)
Аватар пользователя
Юлия
Администратор
 
Сообщений: 19573
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 15:12
Благодарил (а): 4410 раз.
Поблагодарили: 3227 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Михаила Дудина, д. 25/2 (9 корпус 1 очереди)
Корпус (строительный номер): 9

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение gla » 17 дек 2013, 21:00

Спасибо, Александр, за пояснения.

У нас в 1-к.кв., следуя Вашему описанию, УЗО пожарное, далее плита 40А, далее включен АВ 16А- от него работают розетки в комнате. Последний АВ коротит, выбивает автомат в общем коридоре, сейчас не включен.
Аварийный электрик смотрел, направили подрядчику. Ждем-с 2 дня пока, завтра третий.

Эл-во есть только в комнате. Может быть так, что все остальное- розетки и патроны в кухне, коридоре, ванной, кладовке- заведены на этот последний неисправный выключатель?
gla
 
Сообщений: 302
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 21:03
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Корпус (строительный номер): 4
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение sts19 » 17 дек 2013, 21:04

Коротко и по делу, ведь для многих электрика это китайская грамота.
sts19
 
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 21:41
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 9 (12 корпус 5 очереди)
Корпус (строительный номер): 0
Буква корпуса: Г
Очередь строительства: 2

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 17 дек 2013, 21:14

gla писал(а):Эл-во есть только в комнате. Может быть так, что все остальное- розетки и патроны в кухне, коридоре, ванной, кладовке- заведены на этот последний неисправный выключатель?


Ок, ситуация ясна. У Вас именно короткое замыкание (выбивает именно АВ), а не утечка тока (срабатывало УЗО). Это проще найти и устранить. Думаю, что АВ срабатывает именно при включении выключателя. Если так, то надо было сразу проверить патрон в прихожке. Частенько в ней накоротко замкнуты "усик" и "язычок". Иногда в распределительной коробке провода неправильно соединены.

В любом случае, заявка передана на подрядчиков и только от них зависит, когда они смогут подойти. Они с нами никак не пересекаются, выполняют заявки по своей логике :) Если до пятницы не придут, то позвоните мне в пятницу. Подойду, если будет возможность, гляну в чем проблема.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Baralgin » 17 дек 2013, 21:59

Вряд ли позвонят... Мне уже неделю как не звонят. ЭГС подтверждает, что заявка у подрядчика.
Аватар пользователя
Baralgin
Житель
 
Сообщений: 346
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 20:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 4
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение АНГРЕН » 17 дек 2013, 22:45

А над этим мистическим подрядчиком есть какой-нибудь надзор.Окошко остается открытым в связи с отсутствием ручки. По гарантии отправили в никуда (в гарантийный отдел установщика окон не передали документы по 4-й очереди), в диспетчерской посоветовали подпереть кирпичом створку до прихода спецов.
АНГРЕН
Житель
 
Сообщений: 279
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 22:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Пол: ж
Корпус (строительный номер): 2

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 18 дек 2013, 07:05

Хорошо, по отзывам чувствую, что подрядчики как-то вяло ходят. В прошлую смену я говорил с диспетчерами, говорят, что вроде ходят по заявкам. Наша служба никак с ними не пересекается, я их даже в глаза ни разу не видел :) В пятницу поговорю с гл.энергетиком, пусть он и со своей стороны начнет их долбить.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Baralgin » 23 дек 2013, 13:27

Сам поковырялся в сплетениях проводов, решил проблему выбивающегося вводного УЗО - папа навесил пару лампочек на фазу и заземление :)) Однако, нет света в ванной и туалете на потолке (розетка для полотенцесушителя работает), нет фазы ни выключателе, ни (соответственно) на лампах.
В вагончиках ЭГС говорят, что влияния на подрядную организацию, которая прокладывала проводку, у них нет. Приходят, забирают заявки и работают по своему плану. А 4 корпус делала контора, которая не особо парится по исправлению косяков и на неё требуется особое давление по каждому случаю.
Аватар пользователя
Baralgin
Житель
 
Сообщений: 346
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 20:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 4
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Hellgiss » 23 дек 2013, 14:03

Два вопроса от чайника:
1. У наших счетчиков электричество считается по разному? Днем - дороже, ночью - дешевле.
2. Можно ли перенести розетку плиты на другую стену?
Hellgiss
 
Сообщений: 315
Зарегистрирован: 15 май 2013, 12:53
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 8 (2, 3 и 4 корпуса 4 очереди)
Корпус (строительный номер): 2
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение DvGo » 23 дек 2013, 14:17

И один - от DvGo :D : как правильно нарастить кабель для плиты - достаточно винтового соединения, или нужна пайка?
Аватар пользователя
DvGo
Житель
 
Сообщений: 10163
Зарегистрирован: 07 янв 2011, 16:04
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 4180 раз.
Поблагодарили: 2298 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 8 (2, 3 и 4 корпуса 4 очереди)
Корпус (строительный номер): 2

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение АНГРЕН » 23 дек 2013, 15:09

У нас двухтарифный счетчик. С 7.00-23.00 - 2.37, ночью - 1.44. Стираем, готовим и т.д - ночью и будет нам экономия.
АНГРЕН
Житель
 
Сообщений: 279
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 22:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Пол: ж
Корпус (строительный номер): 2

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Hellgiss » 23 дек 2013, 15:17

АНГРЕН писал(а):У нас двухтарифный счетчик. С 7.00-23.00 - 2.37, ночью - 1.44. Стираем, готовим и т.д - ночью и будет нам экономия.


Спасибо. А то я увидела слово однофазный и испугалась :oops:
Hellgiss
 
Сообщений: 315
Зарегистрирован: 15 май 2013, 12:53
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 8 (2, 3 и 4 корпуса 4 очереди)
Корпус (строительный номер): 2
Очередь строительства: 4

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение KVADRAT » 23 дек 2013, 16:47

Хочу на кухне подключить стиралку,посудомойку,холодильник духовой шкаф.К линии,которая выделена на эл.плиту,я могу это сделать?Т.е.после клемной коробки или розетки под варочную поверхность сделать продолжение группой хороших розеток на 16А,провод планирую 3х4кв.мм.Насколько корректно будет такое подключение?
KVADRAT
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 08:40
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 8 (2, 3 и 4 корпуса 4 очереди)
Корпус (строительный номер): 2

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 23 дек 2013, 21:42

Baralgin писал(а):Сам поковырялся в сплетениях проводов, решил проблему выбивающегося вводного УЗО - папа навесил пару лампочек на фазу и заземление :)) Однако, нет света в ванной и туалете на потолке (розетка для полотенцесушителя работает), нет фазы ни выключателе, ни (соответственно) на лампах.
В вагончиках ЭГС говорят, что влияния на подрядную организацию, которая прокладывала проводку, у них нет. Приходят, забирают заявки и работают по своему плану. А 4 корпус делала контора, которая не особо парится по исправлению косяков и на неё требуется особое давление по каждому случаю.

Да, в 4 корпусе очень большая проблема с подрядчиками. Как мне сказали 2 и 3 корпус выполняются 3-4 дня, 4 же корпус 2-3 недели :( Подрядчик на все забил и влияния на него у ЭГС действительно нет :(
У меня завтра смена, позвоните мне в течении дня, посмотрю, как решить Вашу проблему.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 23 дек 2013, 21:44

Hellgiss писал(а):Два вопроса от чайника:
1. У наших счетчиков электричество считается по разному? Днем - дороже, ночью - дешевле.
2. Можно ли перенести розетку плиты на другую стену?

На первый вроде ответили, касаясь розетки для плиты, то перенести можно. Нужен кабель сечением не менее 6мм2. Например ВВГнг 3х6.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 23 дек 2013, 21:48

DvGo писал(а):И один - от DvGo :D : как правильно нарастить кабель для плиты - достаточно винтового соединения, или нужна пайка?

Я использую пайку. 100Вт паяльник + олово с канифолью = соединение на долгие года :) В принципе, все копеечное дело. В том же Ашане это можно приобрести.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Igor27 » 23 дек 2013, 23:00

Александр Ковалев писал(а):Я использую пайку. 100Вт паяльник + олово с канифолью = соединение на долгие года :) В принципе, все копеечное дело. В том же Ашане это можно приобрести.

а как обеспечить хорошую изоляцию, чтобы не пробило со временем (через года :) )?
Igor27
 
Сообщений: 1803
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 13:42
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Корпус (строительный номер): 6

Re: Электрика в квартирах 4 очереди (Абрамова 8)

Сообщение Александр Ковалев » 23 дек 2013, 23:08

Igor27 писал(а):
Александр Ковалев писал(а):Я использую пайку. 100Вт паяльник + олово с канифолью = соединение на долгие года :) В принципе, все копеечное дело. В том же Ашане это можно приобрести.

а как обеспечить хорошую изоляцию, чтобы не пробило со временем (через года :) )?

По нормативам, то три витка изоленты обеспечивают полноценную изоляцию. Можно использовать термоусадочную трубку (если имеется промышленный фен).
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

След.

Вернуться в Все по электрике в жилом комплексе "Северная долина"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1