Общие сведения:
Питание на квартиру однофазное;
Выделенная мощность на квартиру - 10кВт;
В этажном щите (металлическом) установлен автоматический выключатель С50 при отключении которого обесточивается вся квартира;
Вводной кабель от этажного щита до клемм счетчика - ВВГнг 3х10мм2;
По квартире проводка выполнена кабелем ВВГнг 3х2.5мм2 (розеточная группа) и ВВГнг 3х1.5мм2 (группа освещения). Кабель на электроплиту ВВГнг 3х6мм2.
Теперь более подробно:
Квартирный щит
Его внешний вид отличается в зависимости от корпуса. Где-то он металлический, как в первых трех очередях, где-то пластиковый фирмы IEK.
Но начинка из автоматики одинакова. Выполнена она на оборудовании фирмы IEK и состоит из двух УЗО (Устройство Защитного Отключения) и автоматических выключателей (тип С) разных номиналов.
Подробнее...
Сразу за счетчиком или первым в списке расположено вводное УЗО 63А 100мА. Оно еще называется противопожарным УЗО. Подробнее о ее функциях можно прочитать здесь.
Далее установлен автоматический выключатель С40 на линию для подключения электрической плиты
Следующим идет автоматический выключатель С16. У кого-то он идет на розеточную группу в комнатах, где-то на группу освещения. В зависимости от комнат в квартире, следует ряд автоматических выключателей (далее, АВ) для розеточных групп в комнатах.
Оканчивают ряд автоматики два устройства, которые работают в паре по типу дифференциального автомата, это АВ С16 и УЗО 25А 30мА. Это группа на розетки в кухне, ванной и коридоре. Данное УЗО предназначено для защиты человека от поражения эл.током.
Распределительные коробки или их еще называют распаячные коробки.
Само название говорит за себя. В ней находятся все соединения розеточных линий и линий освещения. Т.е. с квартирного щитка идет кабель в стенах, заводится в эту коробку, а далее кабель разбивается на определенные линии до розеток, выключателей, светильников и пр. Данные коробки могут располагаться в стенах, потолке или в месте, где имеются выводы под светильник.
Выводы под светильник.
В зависимости от места имеются выводы или трех проводов, или четырех.
Три провода, это фаза-нулевой-защитное заземление
Четыре провода (в комнате, например), это фаза-фаза-нулевой-защитное заземление.
Где есть четыре провода, можно вешать светильник с двумя положениями света (например, одна клавиша выключателя включает две лампы, другая клавиша оставшиеся три лампы). Это создает комфорт и экономию электроэнергии
Выводы под плиту.
Плиты или варочные поверхности однофазные. Кабель ВВГнг 3х6. Линия защищена АВ С40. К этим выводам можно установить розетку на 32А или клеммную коробку КЛК-5. Я предпочитаю розетку РС32-0065.
Выводы такие:
Белый или темно коричневый - фаза;
Синий - нулевой;
Желто-зеленый - защитное заземление.
Розетка в ванной.
Она имеет пыле-влагозащищенное исполнение с IP44. Предназначена для подключения электрического полотенцесушителя.
Датчики на дым и открытый огонь.
В квартире есть два вида датчиков. Датчики, которые реагируют на дым должны выдаваться при получении квартиры. Крепления для них уже есть на потолке квартиры. Они стационарны и питаются от 4 мизинчиковых батареек. Срабатывают при появлении задымленности в квартире. На это они начинают тревожно "пищать", чтобы привлечь ваше внимание. Они не подключены к общей диспетчеризации и могут вызвать лишь аккустический эффект.
Датчики реагирующие на открытый огонь (три штуки) расположены сразу над входной дверью. Они подключены к общему диспетчерскому модулю и в случае пожара на пульте диспетчера отразится сигнал о пожаре, а в межквартирном коридоре будет сигнал о том, что надо покинуть здание.
Коробка ДСУП (дополнительная система уравновешивания потенциалов)
Она расположена в ванной комнате в 30 см. от пола. Может быть закрыта белой крышечкой или полностью замурованной. В ней находится шина заземления, провода от которой идут на ванную. Напряжения в ней нет.
Звонок и кнопка.
Звонок расположен в верхней части прихожей (над входной дверью, квартирным щитом или где-то там

Выводы под оптоволоконный кабель и радиоточку.
Чаще, это две пластиковые или гофрированные трубы, которые торчат из стены. Их назначение, это протяжка кабеля от этажного щита до подключения маршрутизатора (проще, роутера). На картинках видно их начало (этажный щит) и окончание (в вашей квартире). В этих трубах есть металлические проволоки. Они без напряжения и никакого отношения к электрике не имеют. Вытягивать или откусывать их не надо. Вот здесь сама идея.