Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение Александр Ковалев » 12 май 2013, 23:09

Хотелось бы обратить внимание на достаточно важный вопрос, непосредственно касающийся электробезопасности Вас и вашей семьи при проживании в квартире или частном доме. В чем суть. Все мы слышали о таких вещах, как защитный («заземляющий») контакт на розетках или светильниках, заземлении ванной или полотенцесушителя (более подробно о заземлении см.здесь). Большинство знают, как это работает, где расположено, но не многие могут сказать, действительно ли оно работающее и способно защитить человека от поражения электрическим током. Не раз приходилось сталкиваться, особенно в новостройках, когда при проверке работоспособности защитного заземления оказывается, что в этажном или квартирном щите данный проводник или полностью откручен, либо практически нет контакта с шиной заземления. Бывают случаи, когда при ремонте в ванной, неквалифицированные сантехники сознательно или случайно, обрезают болгарками проводник с защитным заземлением, который проложен в стене, или банально забывают прикрутить его к ванной, или полотенцесушителю. Вообще, из всей электрики в квартире, проводник с защитным заземлением самый важный и приоритетный, т.к. непосредственно касается Вашей безопасности. Без электричества мы можем прожить, а вот без стабильно работающего заземления вряд ли. В этой связи и родилось желание написания данной заметки.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
О главном. Все металлические части в ванной комнате (ванная, полотенцесушитесь и пр. металлические конструкции) обязательно должны иметь защитное заземление и при этом иметь надежный контакт. Так же все силовые розетки, выводы на светильнике должны иметь проводник защитного заземления (желто-зеленого цвета). Вот их в итоге и требуется проверить. Есть несколько методов проверки, но я остановлюсь на том, которое требует установленного в квартирном эл.щите вводного УЗО (в основном 63А 100мА). Подробнее об УЗО можно узнать здесь. Сразу предупрежу, что данный способ достаточно эффективен, но требует вскрытия электрического щита для подключения стороннего проводника. Поэтому, без уверенности в своих силах и знаниях делать этого не следует. Пригласите специалиста!
Используемые материалы и инструменты. Итак, нам потребуется лишь один гибкий изолированный проводник любого сечения, по типу провода ПВ-3 (вполне подойдет и телефонный провод, витая пара и пр.). Длина же проводника должна быть такой, чтобы ее хватило от эл.щита до самой дальней розетки или светильника в квартире. Из инструментов потребуется индикаторная отвертка, несколько видов крестовых отверток.

Поэтапное руководство.
1. Отключите все автоматические выключатели в электрическом щите;
2. Откройте переднюю панель эл.щита;
3. Индикаторной отверткой проверьте наличие напряжения на шине заземления (шина, к которой подключены желто-зеленые проводники). Напряжение должно отсутствовать;
4. Возьмите гибкий, заранее приготовленный проводник и подсоедините к нулевой шине (шина, к которой подключены синего цвета проводники);
Изображение
5. Другим концом проводника коснитесь к шине заземления (шина, к которой подключены желто-зеленые проводники). При работающем заземлении сразу же должно сработать вводное УЗО (Если этого не произошло и вводное УЗО осталось во включенном состоянии, то значит заземление в квартире отсутствует. Проверьте надежность соединения в этажном щите). Взведите "язычок" УЗО в исходное положение для проверки следующего контакта.
Изображение
6. Дальнейшие шаги идентичны 5 пункту. Пройдите с гибким проводником в любую из комнат и поочередно дотрагивайтесь им до «усиков» заземления в розетках, желто-зеленых выводов на светильниках (или металлических частей люстр, БРА). При прикосновении вводное УЗО должно срабатывать. Если УЗО не сработало, то значит заземление отсутствует.
Изображение
Изображение
Изображение
7. Очередь ванной комнаты. Здесь следует проверить ванную, полотенцесушитель, включенный в розетку водонагреватель. Обязательно проверьте надежность болтовых соединений на хомуте полотенцесушителя, выводе на ванной. Обратите внимание, что на стене ванной комнате должна находиться коробка СУП (система уравновешивания потенциалов). Чаще она находится на уровне колен или ниже. В ней находится одна небольшая металлическая шина к которой подключены проводники. Напряжения на ней быть не должно. Произведите подтяжку болтовых соединений. Уложите шину обратно и закройте крышку.
Изображение
Изображение
8. После проверки всех розеток, светильников и пр. удалите гибкий проводник из щита. Отверткой подтяните все болтовые соединения. Закройте переднюю панель эл.щита.

Собственно и все. Еще раз повторюсь, если не уверенны в производстве данного вида работ, то обратитесь к специалисту.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение BoomeR » 14 май 2013, 15:41

Какой у Вас полезный раздел на форуме появился :)
Хорошая статья - возьму на заметку.
Аватар пользователя
BoomeR
Житель
 
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 09:51
Откуда: м. Парк Победы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 11

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение b_p_p » 14 май 2013, 15:56

Никак не могу найти у себя в ванной эту коробку СУП.. :?
Аватар пользователя
b_p_p
 
Сообщений: 121
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 11:29
Откуда: СПб
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение Александр Ковалев » 15 май 2013, 09:27

b_p_p писал(а):Никак не могу найти у себя в ванной эту коробку СУП.. :?

Частенько она замурована. Я бы начал искать с того места, где напротив (в коридоре) стоит розетка. Довольно часто она бывает именно там. А так, возьмите отвертку или что-то подобное и простучите пластиковой частью стену (у дверей, возле рукомойника).
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение Igor27 » 15 май 2013, 10:21

Какого кабеля будет минимально достаточно, чтобы подсоединить ванну к заземлению? Длина где-то полметра получится.
Igor27
 
Сообщений: 1803
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 13:42
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Корпус (строительный номер): 6

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение Александр Ковалев » 15 май 2013, 10:46

SrSerg писал(а):Какого кабеля будет минимально достаточно, чтобы подсоединить ванну к заземлению? Длина где-то полметра получится.

Сергей, для этого используется провод марки ПВ1 сечением 6мм2. Продается практически в любом электротехническом магазине (в основном покупаю в КРауте у "Гранд Каньена"). Гляньте в магазине "Мастерок" по Абрамова 4 (корпус 4).
Подробнее о системе ДСУП с выдержками из ПУЭ здесь
Изображение
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Как проверить наличие защитного заземления в квартире

Сообщение Александр Ковалев » 04 июн 2013, 14:00

Удалось заснять на Долине пример плохого соединения защитного заземления (желто-зеленый проводник) в этажном щите. Скорее всего подрядчики меняли вводной кабель до квартиры и забыли о самом главном проводе. В итоге хозяина квартиры пощипывало током от корпусов техники, квартирного щитка.
Изображение
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3


Вернуться в Все по электрике в жилом комплексе "Северная долина"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron