vena52 » 10 апр 2013, 20:59
Закрытая схема ГВС — в случае, когда горячая вода циркулирует посредством насоса по независимому контуру и нагревается через специально предназначенный для ГВС водонагреватель. Пластинчатый теплообменник - это устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет.
1. Неподвижная плита с присоединительными патрубками.
2. Задняя прижимная плита.
3. Теплообменные пластины с уплотнительными прокладками.
4. Верхняя направляющая.
5. Нижняя направляющая.
6. Задняя стойка.
7. Комплект резьбовых шпилек.
Такая конструкция теплообменника обеспечивает эффективную компоновку теплообменной поверхности и, соответственно, малые габариты самого аппарата. Все пластины в пакете одинаковы, только развернуты одна за другой на 180°, поэтому при стягивании пакета пластин образуются каналы, по которым и протекают жидкости, участвующие в теплообмене. Такая установка пластин обеспечивает чередование горячих и холодных каналов. В процессе теплообмена жидкости движутся навстречу друг другу (в противотоке). В местах их возможного перетекания находится либо стальная пластина, либо двойное резиновое уплотнение, что практически исключает смешение жидкостей. Вид гофрирования пластин и их количество, устанавливаемое в раму, зависят от эксплуатационных требований к пластинчатому теплообменнику. Материал, из которого изготавливаются пластины: нержавеющая сталь 0,6 AISI 316.Для поддержания температуры, применяется автоматическая система регулирования. Принцип работы данной системы, является сравнение температуры на выходе из бойлера с заданной, и если имеется рассогласование открывает или закрывает клапан в автоматическом режиме, который стоит на входе сетевой воды.
В основном вся горячая вода имеет замкнутый контур и принудительную циркуляцию с помощю циркуляционных насосов. Циркуляция необходима, чтобы во всех точках температура горячей воды была одинаковой независимо от водоразбора. Чем циркуляция выше, тем температура обратной воды ближе к температуре подающей.