Я вам еще одну волшебную сказку расскажу.
В наших домах на квартиру выделено 10 КВт мощности, т.е. 45А при 220В. От вводного автомата до щитка в квартире проложен кабель сечением 10 мм2, который рассчитан на ток в 55А. Допустим что производитель не экономил и сделал честную жилу в 10 мм2. Любой квалифицированный электрик скажет, что вводной автомат нужно поставить на 40А, т.к. он знает, что при токе в 1.13 раза больше номинала (т.е. 45А) он не отключится никогда и это вообще для него штатный режим работы. НО! В наших домах вводные автоматы стоят на 50А. Почему? Потому что жильцы, увидевшие автомат на 40А и умножившие 40А на 220 вольт, сразу начнут кричать - "нам не докладывают мощности!". "Горе електрики" им это еще и подтвердят. Поэтому идут на сделку с совестью и русский авось электрики, и ставят 50А вводной автомат.
Долго ли, коротко ли. Жильцы въехали, сделали частичный ремонт. Хозяйка готовит, хозяин штробит в соседней комнате, бабушка наслаждается прохладой от кондиционера. Шлеп! И нет электричества в квартире. Отключился автомат в подъезде. Ой. Пошли, включили. Все хорошо, ничего не сгорело, хотя ток был, например, 65А и автомат отключился через 20 минут такой работы.
Потом через недельку все это забылось и вновь повторилось. Шлеп! И нет электричества в квартире. "Опять автомат в подъезде!" А нет. Все включено, а электричества нет. Вызываем электриков из УК. Те ставят странный диагноз - "да у вас счетчик сгорел". И идут такие жильцы на форум и пишут в тему - "застройщик поставил говенный счетчик, который сгорел через полгода!". А счетчик был не говенный, а просто без запаса по мощности, всего на 60А. Потому что в Петроэлектросбыте других счетчиков на DIN-рейку не продают. А мог и не сгореть при таких же условиях. Не счастливый был счетчик. Вот и сказочке конец, а кто любит разбираться в технических подробностях - молодец.
И сгоревшего кабеля в этой сказочке не будет.