Сообщение Strannik » 09 апр 2015, 10:03

Всем привет, есть у у кого еще такая проблема? Вот год жил, проблемы не было. Недели две назад начала в обоих стояках (2 сан узла) сильно прыгать температура воды, либо когда посуду моешь, либо когда в душе моешься. Причем очень сильно меняется, от кипятка до ледяной. С очень короткими интервалами. настроить воду невозможно, а мыться так вообще опасно, я уже не говорю про ребенка.... Такое ощущение что либо кто-то из соседей какой-то насос воткнул, или УК со своим оборудованием что-то напортачила... Появилось еще у кого такое? причем именно что появилось, раньше этого не наблюдал.
Аватар пользователя
Strannik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 08:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 12 корп. 1 (7-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0
Буква корпуса: А

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение kirill873 » 09 апр 2015, 10:09

Скорее всего, кто то воткнул бойлер, без обратного клапана.
Аватар пользователя
kirill873
 
Сообщений: 2183
Зарегистрирован: 29 май 2012, 21:16
Благодарил (а): 318 раз.
Поблагодарили: 325 раз.
Корпус (строительный номер): 10
Очередь строительства: 3

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение turist » 09 апр 2015, 10:12

Один бойлер сразу на два стояка вряд ли повлияет. Видимо что-то случилось с регулятором давления воды.
turist
 
Сообщений: 544
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 20:38
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 98 раз.
Поблагодарили: 148 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 8 (2, 3 и 4 корпуса 4 очереди)
Корпус (строительный номер): 3
Очередь строительства: 4

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение kirill873 » 09 апр 2015, 10:15

Возможно, нужно весь стояк опросить
Аватар пользователя
kirill873
 
Сообщений: 2183
Зарегистрирован: 29 май 2012, 21:16
Благодарил (а): 318 раз.
Поблагодарили: 325 раз.
Корпус (строительный номер): 10
Очередь строительства: 3

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Ivanski » 09 апр 2015, 12:25

У меня норм. Только по воскресеньям вечером почему-то напор горячей воды заметно слабеет.
Аватар пользователя
Ivanski
Житель
 
Сообщений: 2058
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 08:57
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 192 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 12 корп. 1 (7-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 7
Очередь строительства: 3

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение dimz » 09 апр 2015, 14:46

Смеситель с термостатом решает эту проблему.
dimz
 
Сообщений: 250
Зарегистрирован: 02 май 2013, 13:41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Корпус (строительный номер): 3
Очередь строительства: 4

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение МАМА Теди » 09 апр 2015, 18:04

Мне не совсем удобно. Барышня все же. ;) Но отпишусь тоже. Если у Вас невысокий этаж, то давление в подводящей системе на нижних этажах много выше. Именно отсюда проблемы. Мы заменили редукторы (регуляторы) давления воды в квартире. Поставили honeywell. Их множество всяких. Проблема решена. Этаж 1. :)
PS Замена кранов, произведенная ранее, проблему не решила.
Аватар пользователя
МАМА Теди
 
Сообщений: 727
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 19:48
Благодарил (а): 758 раз.
Поблагодарили: 276 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Михаила Дудина, д. 25/1 (8 корпус 1 очереди)
Корпус (строительный номер): 0

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение bedik » 10 апр 2015, 10:16

С начала недели - та же проблема (М. Дудина 25 к.2)
Температура воды начала сильно скакать...
Аватар пользователя
bedik
Житель
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 24 июл 2013, 13:16
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Михаила Дудина, д. 25/2 (9 корпус 1 очереди)
Корпус (строительный номер): 0

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Babayca » 12 апр 2015, 16:32

Такая же фигня с момента заселения
Babayca
 
Сообщений: 190
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 11:55
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Корпус (строительный номер): 8
Очередь строительства: 10

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Strannik » 13 апр 2015, 11:25

у меня этаж 13й на мне контур заканчивается, я последний, с 14го этажа уже новый контур водоснабжения начинается. Сегодня придет сантехник из эксплуатации - будет разбираться. Если ничего не решим, буду скорее всего регуляторы давления ставить в перспективе (главное разобраться действительно ли они решат проблему), мыться теперь просто невозможно стало.
Аватар пользователя
Strannik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 08:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 12 корп. 1 (7-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0
Буква корпуса: А

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Richard » 13 апр 2015, 13:01

Strannik, установка редукторов давления должна в значительной мере исправить ситуацию со скачками температур (а это следствие перепадов давления в ГВС и ХВС). Возьмите хорошие редукторы со встроенными манометрами. Отрегулировать впоследствии их Вы сможете самостоятельно. Предположим, что манометры будут показывать 4-5 BAR (в общей системе), Вы соответственно регулируете редуктор, к примеру, до 2 BAR (по квартире) и ваша проблема решена. Т.е. в квартире давление будет значительно меньше, чем в стояке и будет ниже колебаний, до которых изменяется напор при скачках (как правило давление может падать в "часы пик" на 1,5-2 BAR)
Аватар пользователя
Richard
 
Сообщений: 1127
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 10:16
Откуда: Парнас
Благодарил (а): 77 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 21, корп. 1 (7-й корпус, 7 очередь)
Корпус (строительный номер): 7
Очередь строительства: 7

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Strannik » 13 апр 2015, 15:44

просто в данный момент вне зависимости от времени суток давление скачет. хоть в 5 утра открою кран то кипяток то холодная с равными интервалами времени... в общем вечером отпишу что сказал сантехник.
Аватар пользователя
Strannik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 08:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 12 корп. 1 (7-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0
Буква корпуса: А

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение dimz » 13 апр 2015, 15:49

Strannik писал(а):у меня этаж 13й на мне контур заканчивается, я последний

Поправка, на вас контур как раз начинается, вы первый. Соответственно, давление у вас минимальное. Исходя из этого и из своего опыта с напором воды в СД, я бы не был уверен в том, что редукторы давления решат проблему.
dimz
 
Сообщений: 250
Зарегистрирован: 02 май 2013, 13:41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Корпус (строительный номер): 3
Очередь строительства: 4

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение reverse » 13 апр 2015, 17:16

Поправка отменяется!
13 этаж последний в нижней зоне (вода подается в стояк снизу).
14 этаж последний в верхней зоне (вода подается с чердака вниз)
100% инфа! ;)
Аватар пользователя
reverse
Житель
 
Сообщений: 634
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 01:28
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 59 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 1 (11, 12 и 13 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 11
Очередь строительства: 3

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Ритка » 13 апр 2015, 23:02

А в друг у него давление совсем пропадет? ему что насос поставить? редуктор может решить вашу проблему в вашей квартире, но при этом добавить веселья соседям снизу, т.к. у них будет еще с большем эффектом. В таком случаи надо каждой квартире ставить редуктор, а лучше каждой квартире пойти пожаловаться нашей эгс в письменной форме, потомучто это их косяк, она должна сделать балансировку всего стояка. Балансировка устанавливает по месту установки в каждой квартире - на это благополучно забивают болт в большинстве случаев, все же хотят деньги получать не напрягаясь а ты собственник сам там мучайся.
Аватар пользователя
Ритка
 
Сообщений: 446
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 10:50
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 11, корп. 1 (2 корпус 5 очереди)
Корпус (строительный номер): 2
Очередь строительства: 5

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение МАМА Теди » 14 апр 2015, 07:08

У нас на 1 этаже редукторы стояли сразу от строителей. Только некачественные и не выполняли свою функцию. Установка редуктора, кажется, в обязательна для нескольких первых этажей...
Аватар пользователя
МАМА Теди
 
Сообщений: 727
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 19:48
Благодарил (а): 758 раз.
Поблагодарили: 276 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Михаила Дудина, д. 25/1 (8 корпус 1 очереди)
Корпус (строительный номер): 0

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Nikolanna2 » 14 апр 2015, 09:02

reverse писал(а):Поправка отменяется!
13 этаж последний в нижней зоне (вода подается в стояк снизу).
14 этаж последний в верхней зоне (вода подается с чердака вниз)
100% инфа! ;)

Вот те, баушка, и "золотая середина"! На первом и последнем этажах получается самая оптимальная температура? А на 8-м, если раньше всех проснулся или попозже лег, приходится сливать практически холодную воду из номинально горячего стояка до тех пор пока уже "тепленькая пойдет". :(
Я за славой не гонюсь, мне нужен только результат
Nikolanna2
Житель
 
Сообщений: 3884
Зарегистрирован: 24 дек 2011, 17:29
Благодарил (а): 161 раз.
Поблагодарили: 132 раз.
Пол: ж
Адрес дома: ул. Фёдора Абрамова, д. 4 (1 корпус, 2 очередь)
Корпус (строительный номер): 1
Буква корпуса: А

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение reverse » 14 апр 2015, 21:09

Когда исправно работает циркуляция, то горячая вода всегда есть на любом этаже, и ждать её не нужно.
Если циркуляция не работает, то стояк ГВС остывает, следовательно звоните в УК.
Аватар пользователя
reverse
Житель
 
Сообщений: 634
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 01:28
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 59 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 1 (11, 12 и 13 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 11
Очередь строительства: 3

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Strannik » 15 апр 2015, 09:38

пришли сантехники, развели руками, сказали " Да действительно, надо писать теплотехнику чтоб разбирался, пока на этом все. Буду теперь на этого теплотехника выходить".
Аватар пользователя
Strannik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 08:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Николая Рубцова, д. 12 корп. 1 (7-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0
Буква корпуса: А

Re: Перепады температур ГВС ХВС

Сообщение Richard » 15 апр 2015, 12:17

reverse писал(а):Когда исправно работает циркуляция, то горячая вода всегда есть на любом этаже, и ждать её не нужно.
Если циркуляция не работает, то стояк ГВС остывает, следовательно звоните в УК.


Однажды после каких-то ремонтных работ у соседей по стояку, появилась именно такая проблема - приходилось утром и вечером ждать горячей воды минут по 5. Т.е. встаешь, сначала включаешь воду, ложишься обратно, через 5-10 минут можно идти умываться. В итоге оставил заявку диспетчеру, через несколько дней все стало нормально. оказалось, что не работала циркуляция - следствие воздушной пробки.
Аватар пользователя
Richard
 
Сообщений: 1127
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 10:16
Откуда: Парнас
Благодарил (а): 77 раз.