Жилой комплекс "Северная Долина". Санкт-Петербург. Парнас.

Прокладка и развязка электропроводки

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 13 мар 2013, 06:50

SrSerg писал(а):
www_kovalevi_ru писал(а):Это вводное УЗО (63А 100мА). Оно отключает все эл.линии. Это так называемое "пожарное" УЗО. Основной параметр УЗО, это ток утечки. Для посудомойки надо УЗО с током утечки 10 или 30мА (т.е. УЗО 16А 30мА), чтобы именно обезопасить себя от поражения электрическим током.

Что-то я не догоняю. У меня 2 УЗО - 1 вводное 63A 100mA отключает все как и положено. А второе 25А 30мA как я понял из обсуждения должно отключать кухонные розетки и, возможно, розетку в коридоре рядом с ванной. А оно отключает все кроме коридора и кухни. Это что-то напутано с электрикой, или я неправильно понял принцип действия УЗО?

Да, перепутали провода. УЗО должно идти на розеточную группу на кухне+розетка в коридоре.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение culvert » 14 мар 2013, 01:53

www_kovalevi_ru писал(а):Да, перепутали провода. УЗО должно идти на розеточную группу на кухне+розетка в коридоре.


Если действительно подключено не правильно, то надо вызывать подрядчика или УК ? плюс я правильно понимаю, что УЗО на 25А подключается в группе с автоматом на 16А ?
culvert
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 14:11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 6
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 14 мар 2013, 07:30

culvert писал(а):
www_kovalevi_ru писал(а):Да, перепутали провода. УЗО должно идти на розеточную группу на кухне+розетка в коридоре.


Если действительно подключено не правильно, то надо вызывать подрядчика или УК ? плюс я правильно понимаю, что УЗО на 25А подключается в группе с автоматом на 16А ?

Совершенно верно. Звоните в диспетчерскую и подайте заявку на подрядчиков. Только скажите это утвердительно, чтобы не пришел линейный электрик, который пока не имеет права вмешиваться в сей процесс, т.к. квартира на гарантии. Сразу спросите о времени,когда они придут и дайте свое удобное время. Затем лучше напомнить (утром или ближе к восьми вечера, когда формируются данные заявки).
УЗО идет впаре с автоматом С16 (как и УЗО 63А впаре с автоматом 50А, которое установлено в этажном щите). Вместе они называются дифференциальный автомат.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Igor27 » 29 мар 2013, 16:27

Встретил в подъезде главстроевского электрика, он сказал, что маленькое УЗО должно быть на все розетки.

Про подключение на кухне мне подумалось - может в таком случае провести посудомойку из соседней спальни? А все остальное на кухонную розеточную группу, чтобы не нагружать сильно автомат. Так нормально будет?
Igor27
 
Сообщений: 1803
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 13:42
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Корпус (строительный номер): 6

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 29 мар 2013, 17:06

SrSerg писал(а):Встретил в подъезде главстроевского электрика, он сказал, что маленькое УЗО должно быть на все розетки.

Про подключение на кухне мне подумалось - может в таком случае провести посудомойку из соседней спальни? А все остальное на кухонную розеточную группу, чтобы не нагружать сильно автомат. Так нормально будет?

:) Что значит маленькое УЗО? По номиналу или размеру?
У Вас всего два УЗО. Одно общее (63А 100мА) и на розеточную группу в кухне+розетка в прихожей (25А 30мА). Все остальные идут комнатные автоматические выключатели (розетки+освещение). Посудомойку можно подключить к группе с УЗО 25А 30мА.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Igor27 » 29 мар 2013, 17:15

www_kovalevi_ru писал(а):
SrSerg писал(а):Встретил в подъезде главстроевского электрика, он сказал, что маленькое УЗО должно быть на все розетки.

Про подключение на кухне мне подумалось - может в таком случае провести посудомойку из соседней спальни? А все остальное на кухонную розеточную группу, чтобы не нагружать сильно автомат. Так нормально будет?

:) Что значит маленькое УЗО? По номиналу или размеру?
У Вас всего два УЗО. Одно общее (63А 100мА) и на розеточную группу в кухне+розетка в прихожей (25А 30мА). Все остальные идут комнатные автоматические выключатели (розетки+освещение). Посудомойку можно подключить к группе с УЗО 25А 30мА.

По номиналу. Он сказал, что 25А идет на все розетки в квартире.
Igor27
 
Сообщений: 1803
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 13:42
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Корпус (строительный номер): 6

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 29 мар 2013, 17:45

SrSerg писал(а):По номиналу. Он сказал, что 25А идет на все розетки в квартире.

Нет. Видно Вы не так что-то поняли или электрик не местный
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Igor27 » 29 мар 2013, 20:23

www_kovalevi_ru писал(а):
SrSerg писал(а):По номиналу. Он сказал, что 25А идет на все розетки в квартире.

Нет. Видно Вы не так что-то поняли или электрик не местный

Ну форма ГС была, я спросил, он сказал что он электрик ГС. Я уточнил, УЗО 25А должно идти на кухонные розетки? Он сказал, что на все розетки, включая кухонные, но сам он только осматривает и составляет акт, если что не так, а делают уже другие электрики. В принципе наверное было бы логично сделать УЗО на все розетки, почему нет?
Igor27
 
Сообщений: 1803
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 13:42
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Корпус (строительный номер): 6

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 29 мар 2013, 20:29

SrSerg писал(а): В принципе наверное было бы логично сделать УЗО на все розетки, почему нет?

Такие УЗО ставятся на влажные помещения. Вводное УЗО на 100мА у нас называется "пожарным" и от поражения эл.током может неуберечь
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение BoomeR » 26 апр 2013, 08:24

Добрый день!

Ломаю голову как лучше сделать. В наличии:
1) Трехжильный 2,5мм подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
2) Двухжильный 2,5мм (от вытяжки) подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
3) Трехжильный 4,0мм подключенный через 40А автомат
Всё рядом.

Нужно развести на:
1) Две розетки с заземлением - духовка и посудомойка
2) Розетка 32А под э/плиту
3) Кинуть кабель на мелкое кухонное освещение (подсветка шкафов)
4) Кинуть кабель для розетки на вытяжку

Мой вариант:
1) Двухжильный заведен на выключатель, на него удобно повесить освещение - без изменения схемы включения
2) На трехжильный 4мм запитать духовку и э/плиту
3) Посдомойку через диффавтомат на трехжильный кабель
4) Вытяжку повесить на один кабель с посудомойкой

В такой схеме нет проблем? Можно есть более правильные решения?
Спасибо.
Аватар пользователя
BoomeR
Житель
 
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 09:51
Откуда: м. Парк Победы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 11

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Rybak » 26 апр 2013, 09:00

Я духовку за питал от кабеля плиты через распределительную коробку (сделал дополнительно розетки ), но поставил дополнительно автомат на 16 ампер.(рядом с розеткой).
Аватар пользователя
Rybak
Житель
 
Сообщений: 153
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 21:47
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Адрес дома: ул. Заречная, д. 25 (10-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 26 апр 2013, 10:06

Rybak писал(а):Я духовку за питал от кабеля плиты через распределительную коробку (сделал дополнительно розетки ), но поставил дополнительно автомат на 16 ампер.(рядом с розеткой).

Не целесообразно. Кабель 6мм2, автомат защиты 40А. Не очень хорошо, когда на силовых кабелях много дополнительных соединений.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение BoomeR » 26 апр 2013, 10:30

Александр, прокомментируйте, если не трудно, мое сообщение.
Аватар пользователя
BoomeR
Житель
 
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 09:51
Откуда: м. Парк Победы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 11

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Rybak » 26 апр 2013, 10:56

какие доп соединения? кабель 6 мм в специальную распределительную коробку от неё запитывается плита, а от распределительной коробки кабель 2,5 мм на разетку через автомат 16 ампер и включай духовку. Есть другой вариант тянуть провод от щитка но это сложнее( штробить по монолтту).
Аватар пользователя
Rybak
Житель
 
Сообщений: 153
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 21:47
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Адрес дома: ул. Заречная, д. 25 (10-й корпус 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 0

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 26 апр 2013, 11:04

Rybak писал(а):какие доп соединения? кабель 6 мм в специальную распределительную коробку от неё запитывается плита, а от распределительной коробки кабель 2,5 мм на разетку через автомат 16 ампер и включай духовку. Есть другой вариант тянуть провод от щитка но это сложнее( штробить по монолтту).

Кабель идет на силовую розетку 32А, а от нее идет отвод на розетку 16А. Т.е. получается две розетки рядом. Фишка в том, что в силовой розетке очень хорошие контакты под болт и можно надежно соединить два кабеля (6мм2 и 2.5мм2).
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 26 апр 2013, 11:23

BoomeR писал(а):Добрый день!

Ломаю голову как лучше сделать. В наличии:
1) Трехжильный 2,5мм подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
2) Двухжильный 2,5мм (от вытяжки) подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
3) Трехжильный 4,0мм подключенный через 40А автомат
Всё рядом.

Нужно развести на:
1) Две розетки с заземлением - духовка и посудомойка
2) Розетка 32А под э/плиту
3) Кинуть кабель на мелкое кухонное освещение (подсветка шкафов)
4) Кинуть кабель для розетки на вытяжку

Мой вариант:
1) Двухжильный заведен на выключатель, на него удобно повесить освещение - без изменения схемы включения
2) На трехжильный 4мм запитать духовку и э/плиту
3) Посдомойку через диффавтомат на трехжильный кабель
4) Вытяжку повесить на один кабель с посудомойкой

В такой схеме нет проблем? Можно есть более правильные решения?
Спасибо.

Очень похоже на схему в "Девяткино". Касаясь кабеля под плиту, то в новостройках прокладывают кабель 6мм2 (по строительным нормам). Двужильный тоже скорее всего запитан от линии кухни. Т.е. в итоге имеем две линии - под плиту (автомат) и кухонную (с УЗО). Оптимальный вариант:
От линии плиты запитываете розетку для варочной поверхности (розетка 32А) и рядом устанавливаете розетку под духовой шкаф (розетка 16А). Розетки можно брать для открытой установки, лучшее место, ближе к полу, чтобы ряд розеток был в цоколе кухонного гарнитура)
От линии кухни запитываете все остальное. Вопрос нагрузки уже многократно обсуждался, гляньте по форуму. Плюс в том, что в месте, где кухонная линия оканчивается розеткой на кухне, делается одно соединение, которое (я по-крайней мере) пропаиваю, закладываю данное соединение в уже имеющиеся подрозетник, замазываю и благополучно все о нем забывают на долгие лета :)
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение ValenokHAdereve » 26 апр 2013, 11:31

От линии плиты запитываете розетку для варочной поверхности (розетка 32А) и рядом устанавливаете розетку под духовой шкаф (розетка 16А). Розетки можно брать для открытой установки, лучшее место, ближе к полу, чтобы ряд розеток был в цоколе кухонного гарнитура)


нельзя так делать без установки автомата на 16А после розетки на 32А. Розетка выгорит, а автомат на 32А не сработает!
ValenokHAdereve
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 16:25
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 0
Очередь строительства: 6

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 26 апр 2013, 11:46

ValenokHAdereve писал(а):От линии плиты запитываете розетку для варочной поверхности (розетка 32А) и рядом устанавливаете розетку под духовой шкаф (розетка 16А). Розетки можно брать для открытой установки, лучшее место, ближе к полу, чтобы ряд розеток был в цоколе кухонного гарнитура)


нельзя так делать без установки автомата на 16А после розетки на 32А. Розетка выгорит, а автомат на 32А не сработает!

Кто Вам такое сказал? И что именно выгорит? Так рассуждая, то тогда на каждый эл.аппарат надо ставить автомат. Например, возьмем чайник. Подходящая линии на 2.5мм2, а идущий кабель на сам чайник в большинстве своем стоит 0.75мм2. Здесь получается тоже автомат С10 надо устанавливать :) И не просто автомат, а автомат установленный в щитке.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение ValenokHAdereve » 26 апр 2013, 11:54

Розетка сказала :-) , которая рассчитана на 16А и должна быть защищена автоматом в 16 А в соответствии с ПУЭ.
Собственно, рассуждать тут нечего. И я, и вы, и все обязаны соблюдать нормы пожарной и технологической безопасности! Если на розетке написано, что она рассчитана на ток не более 16А, то и автомат защиты должен быть не более 16А - это вам скажет любой электрик, проектировщик или эксперт экспертизы.

Получается, что вы некомпетентны и советуете людям решения, которые заведомо неверны и могут привести к крайне печальным последствиям.

А кабель, идущий на чайник - это не кабель, а провод (шнур), который идет там с ограничениями по условиям эксплуатации чайника!
Последний раз редактировалось ValenokHAdereve 26 апр 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
ValenokHAdereve
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 16:25
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 0
Очередь строительства: 6

Re: Прокладка и развязка электропроводки

Сообщение Александр Ковалев » 26 апр 2013, 12:03

ValenokHAdereve писал(а):Розетка сказала :-) , которая рассчитана на 16А и должна быть защищена автоматом в 16 А в соответствии с ПУЭ.

А кабель, идущий на чайник - это не кабель, а провод (шнур), который идет там с ограничениями по условиям эксплуатации чайника!

Ну, ставьте автоматы :) У меня свой опыт и знания, у Вас свой. По хорошему, то я бы вообще на линию плиты еще бы УЗО повесил. Пробои уже не раз встречал, а если брать данную схему, человека предохраняет лишь пожарное УЗО на 100мА.
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Пред.След.

Вернуться в Все по электрике в жилом комплексе "Северная долина"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1