BoomeR писал(а):Добрый день!
Ломаю голову как лучше сделать. В наличии:
1) Трехжильный 2,5мм подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
2) Двухжильный 2,5мм (от вытяжки) подключенный через кухонно-ванный 16А диффавтомат
3) Трехжильный 4,0мм подключенный через 40А автомат
Всё рядом.
Нужно развести на:
1) Две розетки с заземлением - духовка и посудомойка
2) Розетка 32А под э/плиту
3) Кинуть кабель на мелкое кухонное освещение (подсветка шкафов)
4) Кинуть кабель для розетки на вытяжку
Мой вариант:
1) Двухжильный заведен на выключатель, на него удобно повесить освещение - без изменения схемы включения
2) На трехжильный 4мм запитать духовку и э/плиту
3) Посдомойку через диффавтомат на трехжильный кабель
4) Вытяжку повесить на один кабель с посудомойкой
В такой схеме нет проблем? Можно есть более правильные решения?
Спасибо.
Очень похоже на схему в "Девяткино". Касаясь кабеля под плиту, то в новостройках прокладывают кабель 6мм2 (по строительным нормам). Двужильный тоже скорее всего запитан от линии кухни. Т.е. в итоге имеем две линии - под плиту (автомат) и кухонную (с УЗО). Оптимальный вариант:
От линии плиты запитываете розетку для варочной поверхности (розетка 32А) и рядом устанавливаете розетку под духовой шкаф (розетка 16А). Розетки можно брать для открытой установки, лучшее место, ближе к полу, чтобы ряд розеток был в цоколе кухонного гарнитура)
От линии кухни запитываете все остальное. Вопрос нагрузки уже многократно обсуждался, гляньте по форуму. Плюс в том, что в месте, где кухонная линия оканчивается розеткой на кухне, делается одно соединение, которое (я по-крайней мере) пропаиваю, закладываю данное соединение в уже имеющиеся подрозетник, замазываю и благополучно все о нем забывают на долгие лета