Почему срабатывает УЗО при замыкании "нуля" и "земли"

Почему срабатывает УЗО при замыкании "нуля" и "земли"

Сообщение Александр Ковалев » 27 май 2013, 14:43

Прежде всего сразу отмечу, что так и должно быть, это нормально. Чаще всего подобный эффект возникает при смене розеток, установке новой розетки под плиту, установке или демонтаже светильника и пр., хотя автоматический выключатель при этом выключен и линия обесточена. О подобном эффекте я уже писал. Итак, более подробно.

Ваша квартира запитана от сети 220 Вольт. Данная сеть предусматривает три проводника (по цветам: белый, синий, желто-зеленый). Фазный, нулевой рабочий (P) и нулевой защитный (PE). N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный) проводники в TN-(C-)S-сети, хотя в квартире и идут раздельно, но где-то со стороны источника соединены между собой (в месте разделения PEN-проводника: в ГРЩ здания). При включении в сети любой нагрузки, после места раздела, ее рабочий ток течет по N-проводнику (при пятипроводном стояке эта нагрузка может быть вообще в другой квартире).
При замыкании в любом месте N и PE возникают две параллельные ветви для протекания тока нагрузки, часть тока течет через N и УЗО, а другая часть – ответвляется от N через РЕ в обход УЗО. Подробнее о работе УЗО можно узнать здесь.
Иллюстрация для случая, когда нагрузка подключена к этому же УЗО через другой автомат:
Изображение
Иллюстрация для случая, когда нагрузка находится вообще вне зоны действия УЗО:
Изображение
В результате равенство токов в фазном и нулевом полюсах УЗО нарушается и УЗО срабатывает.
Можно объяснить это и чуть иначе. Из-за протекания токов нагрузки по N на нем возникает некоторое падение напряжения, потенциал N в квартире (розетке) несколько отличается от потенциала РЕ. При замыкании N и РЕ начинает течь уравнивающий ток, поскольку этот ток течет только через N-полюс и не течет через фазный полюс – УЗО срабатывает.
Срабатывание УЗО при замыкании N и РЕ - совершенно нормальное явление (появляется дифференциальный ток - УЗО обязано сработать). Как правило, это доставляет неудобства только на этапе монтажа (например, силовой розетки для эл.плиты или обычной розетки) и на эксплуатацию сети никак не влияет. Замыкание N и РЕ в эксплуатации, вызывающее срабатывание УЗО - суть повреждение линии (авария).
Аватар пользователя
Александр Ковалев
 
Сообщений: 493
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 17:35
Откуда: г.Санкт-Петербург www.220.kovalevi.ru/parnas +7(905)22-471-33
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Пол: м
Адрес дома: ул. Валерия Гаврилина, д. 3 корп. 2 (14 и 15 корпуса 3 очереди)
Корпус (строительный номер): 15
Очередь строительства: 3

Re: Почему срабатывает УЗО при замыкании "нуля" и "земли"

Сообщение ValenokHAdereve » 27 май 2013, 16:28

Очень понятное видео про УЗО:
http://www.*.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
"Узо ошибки при подключении "
ValenokHAdereve
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 16:25
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Пол: м
Корпус (строительный номер): 0
Очередь строительства: 6


Вернуться в Все по электрике в жилом комплексе "Северная долина"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron