urvic писал(а):...может быть в штробе по полу?
__Игорь__ писал(а):urvic писал(а):...может быть в штробе по полу?
Строители именно так и делают.
Lyd писал(а):У нас в квартире идёт по потолку через распределительные коробки и далее разводка по стенам. Грамотные электрики не советуют по полу, но можно, при соблюдении определённых правил.
Lyd писал(а):__Игорь__ писал(а):urvic писал(а):...может быть в штробе по полу?
Строители именно так и делают.
У нас в квартире идёт по потолку через распределительные коробки и далее разводка по стенам. Грамотные электрики не советуют по полу, но можно, при соблюдении определённых правил.
viktor122 писал(а): (нужного сечения обычно 3*2,5)
Bobroff писал(а):viktor122 писал(а): (нужного сечения обычно 3*2,5)
Ну вы сейчас на советуете! Для современной плиты надо 3*6!!!
viktor122 писал(а): Главное чтобы были соблюдены три основных правила :
отдельный автомат в щитке, кабель без скруток и соеденений от автомата до плиты (нужного сечения обычно 3*2,5), к этому кабелю только плита (никаких розеток и лампочек).
viktor122 писал(а):кабель без скруток и соеденений от автомата до плиты
Destr писал(а):С таким огрызком кабеля, который оставляют строители, это нереально.
Bobroff писал(а):viktor122 писал(а): (нужного сечения обычно 3*2,5)
Ну вы сейчас на советуете! Для современной плиты надо 3*6!!!
viktor122 писал(а):Максимальная мощность автомата в жилых квартирах должна быть 16А, больше по идее нельзя (из этого расчета подводится электричество к вашей квартире)
urvic писал(а):Кабель НУМ в штробе разрешается прокадывать без гофры? Вроде бы ПУЭ это допускает. При заливке кабеля в монолит нет.
viktor122 писал(а):Максимальная мощность автомата в жилых квартирах должна быть 16А, больше по идее нельзя (из этого расчета подводится электричество к вашей квартире), хотя многие балуются, но если у вас что-нибудь сгорит или обслуживающая компания увидит у вас автоматы большим номиналом, могут наказать.
Таблица 1: Соответствие тока автомата сечению кабеля
Сечение медного кабеля для плиты и подбор автомата:
3*1,5 - 10А
3*2,5 - 16А
3*4 - 25А
3*6- 32А
3*10 - 50А
Вернуться в Все по электрике в жилом комплексе "Северная долина"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8